北京市大兴区康庄、观音寺供热厂脱硫、脱硝环保控制工程
一、项目概况
建设地点:北京市大兴区。
建设规模:康庄5台70MW热水锅炉,观音寺5台64MW热水锅炉,共计10台脱硫设备、6台脱硝设备。
项目内容:上述热源厂脱硫、脱硝系统热工仪表、PLC控制系统的安装和调试。
二、主要设备
脱硫、脱硝自控系统选用性价比比较高的AB CompactLogix系列PLC作为下位机,Rsview32作为上位机的监控软件。
考虑到现场仪表和传感器大多需要进行较远距离的信号传输,所选用配套的变送器采用隔离型标准DC4-20mA输出接口,现场仪表的防护等级为IP67。分析仪表均采用有较多业绩的知名产品,液位变送器采用法兰式静压式变送器,温度检测采用Pt100测温电阻,接触介质的护套材质能够充分考虑介质工况的耐腐、耐磨要求。
其它管理网络或控制网络
三、系统功能
脱硫控制系统简介
自控系统功能:吸收塔浆液PH值自动控制,通过调节阀自动控制Mg(OH)2的注入量,以达到系统处理的平衡;除雾器冲洗水按时间自动轮流循环冲洗;通过调节阀自动控制预冷器,使进入塔内的烟气温度在正常的范围内。
系统保护:当检测到吸收塔烟气入口温度超过180度,并同时达到工艺设定的预报警时间,系统自动进入保护程序,迅速打开旁路挡板门,系统收到旁路挡板门开到位信号后关闭原烟道挡板门,再关闭净烟道挡板门,后按工艺保护要求顺序停止脱硫设备,使脱硫系统退出运行,待系统故障排除后重新起动脱硫系统设备投入运行。
脱硝控制系统简介
自控系统功能:尿素热解系统程控起动逻辑、程控停止逻辑、氨/尿素需求量计算、尿素溶液喷射装置调节控制、热解室温度控制、稀释风机及电加热器控制。
系统保护:为了防止尿素结晶在喷射装置中造成堵塞,需要冲洗水对喷枪进行退出前的吹扫,程序自动对退出运行的喷射装置进行一次90秒钟的空气吹扫。在非检修状态下,程序自动检测喷射装置的溶液开关阀阀位信号,一旦溶液开关阀关闭,则自动打开吹扫阀,并同时将喷射装置调节阀开到100%,90秒后关闭吹扫阀和调节阀。
四、评价
康庄、观音寺供热厂脱硫、脱硝系统控制设备投运后,能够按照供暖中心节能减排工作下达的要求进行控制,达到国家相关环保规定,为改善大兴区的大气环境作出了应有的贡献。